设为首页收藏本站

中国纸业论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 79|回复: 0

[设备维修] 电炉变压器渗泄漏油原因及形式

[复制链接]
发表于 2017-10-10 10:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电炉变压器渗泄漏油原因及形式
1.清理施工现场的不安全因素,做好设备停机控制,防止因意外触电造成事故;
2.由于设备运行中变压器内部存在一定的压力,因此法兰结合面一旦封堵后,螺丝孔等部位可能会成为新的泄漏点。所以建议在结合面处理和螺栓紧固之前,首先循环(对称)拆卸每个螺栓,并将螺栓表面和螺栓孔表面处理干净,然后涂抹SD7111C材料并迅速紧固到位。待材料初固化后(常温下约2小时后)再进行法兰结合面的渗漏治理工作;
3.将法兰结合面处及圆周方向表面打磨干净,去除油漆及氧化层,露出金属原色,并保证表面粗糙;
4.用无水乙醇或丙酮清洗干净,表面达到干燥、粗糙、干净。
5.若渗漏部位泄露严重或压力较高,就需要适当止漏或降低压力。
6.选择干净的棉纱,并将其裁成长条状,长度是法兰周长的三倍为宜。
7.将棉纱沿着法兰结合面缠绕3圈,保证缠绕到结合面处,且缠绕厚度低于法兰外圆2mm左右为宜;
8.严格按体积比1:1调和索雷SD2240 材料,充分混合直至没有色差,并均匀涂抹于法兰结合缝隙处,保持自然固化;
9.SD2240固化30分钟后,检查确保无渗漏后,再严格按照比例调和SD7111C将 SD2240材料全部覆盖,并将材料的涂抹宽度延伸至法兰外圆,但不得超出打磨区域;
10.保持材料自然固化或者使用碘钨灯加热固化。
电炉变压器渗泄漏油——绝缘板法兰片开裂
  采用绝缘板和密封垫结构部件的电炉变压器是我国90十年代初的产品,而现在变压器均使用绝缘瓷瓶和密封垫结构代替,此类电炉变压器质量可靠一直在投产较早企业中正常使用。